建筑物采用打桩基础防雷接地怎样焊接引下线

建筑物采用打桩基础防雷接地怎样焊接引下线

发布时间:2025-01-30 22:05:12

一、根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),当设计未作明确要求时,接地装置的顶面埋设深度应不小于0.6米。接地极应采用圆钢、角钢或钢管,并垂直埋入地下,其间的间距不应小于5米。

二、接地装置的焊接应采用搭接焊的方式,搭接长度应符合规范要求:扁钢与扁钢搭接长度应为扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊;圆钢与圆钢搭接长度应为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接长度也应为圆钢直径的6倍,同样双面施焊。

三、扁钢与钢管、扁钢与角钢的焊接,应紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

四、需要注意的是,除了埋设在混凝土中的焊接接头外,所有焊接接头都应有防腐措施。